消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓箱门的外面又装修安装了木质箱门,相当于要先开木质门,再开铁质门,才能操作使用消火栓,请问可以吗?

室内消火栓箱门的外面又装修安装了木质箱门,相当于要先开木质门,再开铁质门,才能操作使用消火栓,请问可以吗?

地精修补匠 | 2023-04-27 22:57
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛疼 2023-04-28 09:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

消防老胡 2023-04-28 10:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《消火栓箱 GB/T14561-2019》第5.3.1条“箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板材料制造,也可使用符合5.4要求的其他材料。 5.3.2 消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料”规定了消火栓箱门的材质。不允许。

周家斌 2023-04-28 11:49  2 赞  0 踩 [回复] 举报

消防网友39103 2023-04-29 16:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,你的要求太高了吧!按照你的思路,不装消火栓箱门更方便!

关闭

关闭

手机APP下载