消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于防排烟机房定义的提问。

到底是风机所在的地方是风机房,还是控制柜所在的地方是风机房。如果风机和控制柜分开安装,到底该怎么定义。请各位老师能帮忙解答下。

在路上_pQrS | 2023-04-27 19:00
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防老胡 2023-04-27 20:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.3.5条“机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:…… 5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定”。显然是风机所在的功能用房为风机房。其实不用纠结,就如同消防泵房的概念一样。用电设备和其配电控制柜既可以合在一起,也可以分开设置。风机配电柜也可以放在单独的设备用房内或者强电井内,当单独放在功能用房内防火隔墙、门及楼板符合相关要求。

消防网友39103 2023-04-29 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风机所在的地方就叫风机房,风机是整个系统的心脏,它给屁了,系统就给屁了。

潘天坤 2024-07-09 08:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

所在区域是否为风机房,看设计图纸定义

从烟规GB51251来说,防排烟系统的风机应设置在专用机房,但是因为很多原因造成可能屋面露天设置,这边不做讨论

风机控制柜一般会临近风机安装

关闭

关闭

手机APP下载