预作用快速排气阀位置

预作用快速排气阀位置可以在地下库房里面吗?会影响排气效果吗


消防网友62117 | 2023-03-13 17:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2023-03-14 08:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置排气阀是为了使系统的管道充水时不存留空气,

永锅 2023-03-14 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

预作用快速排气阀位置可以设在地下库房里面,不会影响排气效果。

排气阀设在其负责区段管道的最高点即可。

消防网友72588 2023-03-18 00:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你喷淋管道最高点在哪里,排气阀装立管最高点,比喷淋分支点位置高就行。