消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体灭火系统

老师好,

老师好,气体防护区有个进风口采用格删

老师好!进风口采用格删百叶口,还要加70度的防火阀做为灭火剂释放前用来自行关闭吗?

消防网友73525 | 2023-03-30 19:37
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友72588 2023-03-31 11:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》

3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。

条文说明:6.0.5 排风管不能与通风循环系统相连。

///

气体灭火系统一般为全淹没灭火,气体系统喷放的时候应该以联动的方式关闭除泄压口外的开口,防止气体实际喷放浓度不足,防止气体进入通风系统中,污染其他防护区域。一般气体电气图里会设计有辅助输出模块,用来联动控制这些自动关闭的开口。

潘天坤 2024-06-29 23:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置气体灭火系统的场所,如果设置了格栅类开口,应能够联动关闭,需要设置防火阀及联动装置

气体灭火设计规范要求喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭

关闭

关闭

手机APP下载