消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高位水箱所在位置

消防高位水箱设置在化工企业装置钢制框架最高点合理吗,谢谢

黄河 | 2023-03-13 15:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2023-03-14 08:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

满足消防设施水系统最不利点的静压就可以,

永锅 2023-03-14 09:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防高位水箱设置在化工企业装置钢制框架最高点合理;

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。

要计算钢制框架的承重是否满足高位消防水箱的有效储水量并设置高位消防水箱的检修通道。露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。

张牙舞爪的张 2023-03-14 12:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为,从消防规范来说高位消防水箱设置,满足管网静压和前五分钟用水量即可,没有规定设置位置。得看看化工方面的行业标准以及钢框架结构承重负荷。

消防网友72588 2023-03-18 00:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

参考16S211《高位消防贮水箱选用及安装》

先满足基础可靠性,再进行规格设计

关闭

关闭

手机APP下载