请问IG541有类似干粉灭火器类似的瓶装的吗,我们一个有人员的办公室里有精密仪器,想换成IG541

岩溪先生 | 2023-03-08 22:11
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

张牙舞爪的张 2023-03-08 22:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

洁净气体灭火器

消防网友72588 2023-03-18 01:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有,真要是有,给你你也不敢用。

解决办法,根据使用需求做个铁箱子(可以适当留散热通风孔洞,但不宜过大),仪器放进去,箱子里装个探火管式七氟丙烷灭火装置。在合理布探火管。

或者简单一点用柜式七氟丙烷,不用消防验收的话,具体配套配置看具体需求、预算、安全性,综合考虑。