喷淋溅水盘这个高度施工,合格吗?具体规范是哪一条?

深圳消防 | 2024-03-04 11:49
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友72588 2024-03-04 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017中

另外图集20S206中5.9挡水板

最后,自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019

根据验收规范,看着符合规范参数。

喷头产品标准关于上下洒水量的实验,是与图集相匹配的,实验装置测试上下洒水量是溅水盘与400mm的圆形孔齐平,再测试洒水量。看拍的图片,溅水盘与装饰板几乎略差一点,两边的距离估计只有120mm左右,多少会影响一点。

安洪全 2024-03-04 16:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您是担心卧进去影响布水曲线?


自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017

5.2 喷头安装

5.2.8

消防网友68723 2024-03-05 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1~表5.2.8-9的规定(见图5.2.8)。

消防网友30896 2024-03-05 09:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶下安装没毛病吧


戊烷 2024-03-05 10:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

抛砖引玉,根据  自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >  第7.2.1条 ,看照片溅水盘低于吊顶(障碍物)下边缘,我认为应该没问题吧