消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

这样安装防火门合理吗,买的车位防火门安装到车位白线上了,这样能要求整改吗?

孙先生 | 2023-09-21 10:58
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

孙先生 2023-09-21 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大神给解答一下

我是小鱼鱼 2023-09-21 17:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不合理,车位与柱子有间距要求。

张治福 2023-09-22 07:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这怕是不好整改了,主要看防火卷帘的导轨有没有调整的余地。


ant 2023-09-22 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为你可能弄反了,

你应该考虑的是这个车位是不是合理?要不要整改

孙先生   回复: ant2023-09-22 20:54

那我就找物业,物业不给解决就打96119

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲 2023-09-22 10:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果先买车位后装的 可以联系建设单位弄点优惠

如果后买的 沟通物业吧 就说不好停车的事就行

小马 2023-09-22 11:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门肯定是先安装的,最后才是规划的车位,估计物业为了多卖车位所以在这放了个,看着挺窄的。防火门没法整改,将就着用吧。

同同不同 2023-09-22 18:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以量一下与旁边车位的之间的中心线至防火卷帘导轨的距离是否满足2.4m,且侧边墙距离车位中轴线净距离不小于1.5m,如果不满足可以要求更换车位,

根据现行规范小型车仍按照车宽1.8,距离侧边墙距离不小于0.6m,横向距离其他车净距离不小于0.6m。

消防网友21314   回复: 同同不同2023-10-25 08:26

请问这些距离出自哪本规范?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载