消防网友21314
学海无涯
粉丝:0
关注:0
关注

-
针对于不适宜用水灭火、遇水会爆炸的镁粉、铝粉、铝合金粉生产车间、仓库,设置什么灭火系统好呢?
发表评论: D类干粉灭火系统
2024-08-09 09:04
-
层高大于24米的二类高层,6层以下的楼梯间是否可以设置为开敞楼梯间?
发表评论: 都二类高层了,还要区分是不是民用建筑?
2024-03-18 08:33
-
储存酒精房间
发表评论: 泡沫了解下
2023-12-13 16:24
-
KTV消防设备
发表评论: 需要
2023-11-01 08:05
-
工业园中,发电机房 、泵房、配电房内的排风机应该适用 上图中的民用还是工业的设计规范呀
发表评论: 工业园区中,一般是按丁类厂房设计
2023-10-26 08:03
-
这样安装防火门合理吗,买的车位防火门安装到车位白线上了,这样能要求整改吗?
发表评论: 请问这些距离出自哪本规范?
2023-10-25 08:26
-
能联锁停止排烟风机的排烟防火阀必须安装一个专属模块吗?这个排烟防火阀防火阀的开启关闭状态信号是不是通过专属模块反馈给报警器的?
发表评论: 是的,输入模块
2023-10-25 08:10
-
浓硫酸火灾危险性分类
发表评论: 戊类
2023-10-23 16:48
-
水泵出水管
发表评论: 水压与模块有什么关系?
2023-10-23 16:44
-
柴油发电机室及储油间内的排风,其排风口是设在房间下部还是设在房间上部?
发表评论: 下部,柴油挥发的气体比空气重
2023-10-23 16:37
-
工业园中,发电机房 、泵房、配电房内的排风机应该适用 上图中的民用还是工业的设计规范呀
发表评论: 1:一般是按丁类厂房设计2:老建规5.4.13民用建筑,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。新的通用规范,喷淋和气体都没有强制要求,建议尊重设计,以设计的灭火设施为准3:因为柴油挥发的气体密度比空气重,检测比空气重的可燃气,安装气体报警仪探头高度应距地坪或楼板0.3~0.6m,同样的要把气体排出去也要安装在低处,注意是防爆型
2023-10-23 16:20
-
歌舞娱乐场所包间内是否需要设置应急灯
发表评论: 面积大于200平米必须设置,小包间没有强制,但是还是设置了好,成本又不大的
2023-10-23 15:52
-
老师,就是两用一备的消防水泵的启泵程序应该怎么写呢?有点摸不着头脑
发表评论: 两台泵一起启动或顺序启动,其中任一故障启动备用泵
2023-10-23 08:10
-
气消房间事故风机启停按钮设置
发表评论: 是的,内部危险
2023-10-23 08:03
-
关于排烟防火阀的疑惑
发表评论: 不需要安装1.5米按钮,风口前有常闭的排烟阀需要。
2023-10-23 07:51
-
关于配电间是否需要在两股消火栓水柱保护范围内的疑问
发表评论: 配电间内不需要设置室内消火栓,外面走道需要
2023-10-19 08:20
-
请教:液化烃罐区消防冷却喷淋有安装水泵接合器吗?
发表评论: 不需要。罐区属于室外构筑物。
2023-09-25 16:40
-
消防末端放水湿式报警阀末端放水后阀前压力表压力下降怎么回事
发表评论: 末端放水后两个压力表同时下降是正常的,因为上端防水后压力降低,阀瓣会稍微打开一点,下方压力也会减少,低到一定程度稳压系统工作,前段压力会变大,阀瓣会开的更大,报警管路就会充水更多进而冲击水力警铃和压力开关,进而连锁大泵启动。
2023-09-25 16:26
-
请教:丁类厂房可以设置厨房吗?
发表评论: 可以设置。但要满足分隔要求。建筑防火通用规范 GB55037-2022 >4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔: 1 住宅建筑中的汽车库和锅炉房; 2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;
2023-09-15 08:02
-
新验收小区过几年后需要消防年检
发表评论: 验收前检测叫新检,投入使用后每年至少一次消防设施全面检测,叫年检
2023-08-31 08:22
