消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防末端放水湿式报警阀末端放水后阀前压力表压力下降怎么回事

消防末端放水湿式报警阀末端放水后阀前压力表压力下降怎么回事

余磊 | 2023-09-16 11:44
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

一缕轻风 2023-09-17 07:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

正常情况下,末端放水应阀后压力表先下降,接着水力警铃压力开关等动作。阀后压力表下降可能是阀瓣故障,上下腔连通。

张治福 2023-09-17 10:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水压保不住,有渗漏

消防网友21314 2023-09-25 16:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

末端放水后两个压力表同时下降是正常的,因为上端防水后压力降低,阀瓣会稍微打开一点,下方压力也会减少,低到一定程度稳压系统工作,前段压力会变大,阀瓣会开的更大,报警管路就会充水更多进而冲击水力警铃和压力开关,进而连锁大泵启动。

关闭

关闭

手机APP下载