消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

储存酒精房间

储存酒精房间,100平米,需要做什么样的自动灭火

LLXX | 2023-12-06 09:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-12-06 16:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自喷就行

无名之辈 2023-12-11 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不建议喷淋,酒精密度比水轻,易产生流淌火,干粉或气体比较好

消防网友21314 2023-12-13 16:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

泡沫了解下

武汉建筑胖子 2023-12-20 14:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 50694-2011 酒厂设计防火规范   

7.2灭火系统和消防冷却水系统  条

7.2.2下列场所应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统:白酒储罐区、食用酒精储罐区。

关闭

关闭

手机APP下载