武汉建筑胖子
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
厂房自然排烟问题:当单层厂房高度为20米时,自然排烟窗最防烟分区最远距离按30米走,还是按2.8倍走?主要现在厂房宽度70米了。两侧有窗按三十米走,中间无法排烟了。
发表评论: 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.3.2条 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。所以30米和2.8倍都需要满足。 我最近的一个项目也是你这种情况,是施工图基本完成后,在其他专业改动最小的考虑下,选择的是无动力风帽,但是根据18J621-3第53页,直径800的无动力风帽有效排烟面积仅有0.6平方米,就会导致在考虑结构已经画好的屋面檩条情况下进行布置非常多的风帽。所以这种情况有条件的话在前期提资的时候建筑暖通一定需要沟通好,最好加气楼或者排烟窗,这样排烟效果更好。
2024-09-09 10:56
-
储存酒精房间
发表评论: GB 50694-2011 酒厂设计防火规范 7.2灭火系统和消防冷却水系统 条7.2.2下列场所应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统:白酒储罐区、食用酒精储罐区。
2023-12-20 14:27
1
