能联锁停止排烟风机的排烟防火阀必须安装一个专属模块吗?这个排烟防火阀防火阀的开启关闭状态信号是不是通过专属模块反馈给报警器的?

能联锁停止排烟风机的排烟防火阀必须安装一个专属模块吗?这个排烟防火阀防火阀的开启关闭状态信号是不是通过专属模块反馈给报警器的?

消防网友31005 | 2023-10-25 07:57
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友21314 2023-10-25 08:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,输入模块

消防网友31005   回复: 消防网友213142024-07-06 07:22

谢谢您!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-19 23:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按照烟规GB51251设置的风机入口处的排烟防火阀,是通过硬线与风机控制柜连接,属于连锁。

状态信号反馈需要模块实现,排烟防火阀需要设置模块监视状态。

按照消防设施通用规范,有一些做法是通过模块监视排烟防火阀状态,然后给报警主机设定一个逻辑,当排烟防火阀关闭即联动关闭排烟风机。