工业园中,发电机房 、泵房、配电房内的排风机应该适用 上图中的民用还是工业的设计规范呀

  • 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012】

  • 【工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015】


  • 请问下,问题1:工业区中的 有一栋独立的水泵房和配电室合建的建筑,内部发电机房 、泵房、配电房内的排风机应该适用 上图中的民用还是工业的设计规范呀

    问题2。这工业园中,发电机房是否要设置喷淋头(泵房是有喷淋的)??, 另外是否还要设置气体灭火系统??  即:喷淋+气体??

    问题3, 这工业园中,发电机房储油间中末端排风口是否要引至距地面300mm ?? (这是民用的规范)



    知耻也要问 | 2023-10-23 10:26
    请写下您的回答回答

    回答 | 共4个

    消防网友21314 2023-10-23 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    1:一般是按丁类厂房设计

    2:老建规5.4.13民用建筑,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。新的通用规范,喷淋和气体都没有强制要求,建议尊重设计,以设计的灭火设施为准

    3:因为柴油挥发的气体密度比空气重,检测比空气重的可燃气,安装气体报警仪探头高度应距地坪或楼板0.3~0.6m,同样的要把气体排出去也要安装在低处,注意是防爆型

    知耻也要问   回复: 消防网友213142023-10-25 17:01

    多谢你的提点 ,请问下  问题中第1、2条:是按 民用还是工业的设计规范呀

      0 赞    0 踩 [回复] 举报

    消防网友21314   回复: 知耻也要问2023-10-26 08:03

    工业园区中,一般是按丁类厂房设计

      0 赞    0 踩 [回复] 举报

    潘天坤 2024-12-30 14:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    如果仅是设备房合用的建筑,那么先看设计和审查对这个场所的定性

    如果是工业建筑,那么可以不设置气体灭火和自动喷水灭火系统,设置一些灭火器即可

    低装的风口一般是用于气体灭火后或者事故通风的灾后排风设施,机械排风一般是