请教地库的吊装式疏散指示灯选型问题

 6 标志灯的规格应符合下列规定:

      1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;

      2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;

      3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。

我这吊装灯具设置距地2.3米,地库高4米左右,是按距地高度第三条规范还是地库高度第二条规范选择灯具型号?

17 | 2025-10-29 22:09
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

同同不同 2025-10-30 08:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

在我们山东这对室内净高和安装高度都有要求,室内净高是选择灯具尺寸和安装高度的依据

李勤 2025-10-30 11:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

室内高度,按地库高度

敢禁言我就删除你 2025-10-30 16:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范说的是室内高度,不是吊装高度

周家斌 2025-10-30 21:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1米以下安装的灯具可以安装小型的灯具,其他按照建筑室内高度按照规范选型

sail 2026-08-14 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

安装高度。