室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

LHH2737 2025-07-25 09:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

净高度,参考排烟设计里面的空间净高

消防网友68723 2025-07-25 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室内高度,

4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:

    1 照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。
    2 标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。
    3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。

李勤 2025-07-25 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

比如你4.6米净高建筑(上边设置风道、管线),吊完顶后3.2米,个人觉得应按吊顶后高度考虑。(灯牌的大小主要考虑场所环境与人员方便观察、并考虑烟气沉降等因素)

消防监理工程师   回复: 李勤2025-07-25 14:43

我一直觉得是按照标志灯实际安装高度去考虑!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2025-07-28 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

河南省建设工程消防设计审查验收 疑难问题技术指南,豫建设计〔2022]214号:室内高度指的是:标志灯安装高度,

大恒 2025-08-08 14:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看条文说明  是安装高度

sail 2026-08-14 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

安装高度。