大恒
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
装置四周消防水炮的保护半径
发表评论:
2025-12-04 08:50
-
这里为什么要装一樘防火卷帘门
发表评论: 可能这里是个挑高空间 类似中庭
2025-12-04 08:45
-
该建筑的定性及是否需要设置自喷
发表评论: 如果不算商业建筑,那么他改变使用性质,做了商店,需要从住建在走手续
2025-10-16 08:52
-
什么供电方式属于二级负荷
发表评论: 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
2025-09-12 16:00
-
消防泵应设减震装置吗?
发表评论:
2025-08-08 14:57
-
室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
发表评论: 看条文说明 是安装高度
2025-08-08 14:49
-
火灾危险性分类和防火措施
发表评论: 可以放面积15平方以内
2025-08-04 10:19
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: .2.6 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 4.5.5 条规定排烟风机入 口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但《建筑 防烟排烟系统技术标准》第 5.2.2 条第 5 款规定排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并 应连锁关闭排烟风机和补风机,并未明确是风机入口处的排烟防火阀,排烟支管处的 排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机? 答:排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机由暖通专业的控制要求 确定。 通常情况下,总管上的排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风 机和补风机;所有排烟支管处的排烟防火阀在 280℃时自行关闭后,再连锁关风机。------------------苏省建设工程消防设计审查验收 常见技术难点问题解答 2.0
2025-06-12 08:39
-
关于应急照明与疏散指示系统点亮的问题
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >4.9.2 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s 。
2025-05-15 14:35
-
关于消火栓水力计算
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
2025-05-15 13:54
-
小区临街的商业服务网点的消防设施设置要求
发表评论: 8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;底商大于1500的 或者两层整体超3000的 还是要设置啊
2025-05-15 13:50
-
我单位14年6月份建设的物流园,消防维保单位说烟感超10年,需要进行更换,我找半天也没有找到这个规范要求,请大家帮忙找找那条规范有要求,谢谢
发表评论:
2025-03-19 14:15
-
消防水泵可以选用自吸泵吗
发表评论: 长轴深井泵 有这个章节 水规范5.1.9
2025-03-17 14:08
-
关于灭火器检测
发表评论: 更新的是产品生产标准,使用配置标准没变吧
2025-03-17 10:27
-
燃煤锅炉房平面布置
发表评论: 按规范不行的 黑体字
2025-03-17 10:26
-
4平方米卫生间是否需要喷淋?
发表评论: 卫生间纸篓丢烟头着过火
2025-02-28 15:44
-
消防电源监控系统在什么情况下设置?(是否有火灾报警系统就要设置?)
发表评论: 民电里面要求 13.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:
2023-06-20 09:18
-
此种波纹补偿器主要针对横向还是纵向的应力?若用于横向应力,安装完成后是否应将这几根长螺栓拆除?金属软管是否性能好过这种波纹补偿器?
发表评论: 不拆,根据补偿长度松螺丝就行了。横向补偿的
2023-06-20 09:02
1
