消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵可以选用自吸泵吗

消防水泵可以选用自吸泵吗

天下一家 | 2025-03-17 11:44
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

一个呆呀 2025-03-17 13:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我做过用自吸泵的项目

EHS-DL 2025-03-17 13:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》明确要求消防水泵采用‌自灌式吸水,自吸泵启动时需完成自吸过程,可能因空气残留或密封不良导致吸水失败,延误灭火时机‌,自吸泵需定期检查密封性及自吸功能,长期维护成本也较高‌;同时自吸泵与消防系统的联动设备(如报警阀)存在兼容性问题,可能影响整体灭火效率‌。

所以现行消防规范明确禁止消防水泵选用自吸泵,优先采用自灌式水泵以确保快速启动和稳定供水‌。特殊场景下(如临时性设施、工地、展览棚)或小型独立建筑中需经消防部门特批,且需满足以下条件:自吸时间≤20秒,并配备冗余动力源(如双电路供电)‌;定期开展气密性检测,确保吸水管道无泄漏‌。

阳明心 2025-03-17 13:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求自灌式水泵。当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵。

大恒 2025-03-17 14:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

长轴深井泵 有这个章节 水规范5.1.9

关闭

关闭

手机APP下载