消防泵应设减震装置吗?

稳压泵和消防泵设备与基础间必须设置减震装置吗?

与笑同行 | 2025-08-08 14:09
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

大恒 2025-08-08 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-08-08 16:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

若水泵底座固定于地面且无特殊环境要求,现行规范未强制要求减震装置。当水泵安装在‌有防振或安静要求房间的上下层或毗邻位置‌时,则必须设置隔振装置(包括水泵机组、吸水管和出水管)。

李勤 2025-08-08 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-08-08 18:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014,看安装位置。

5.5.10 消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:    

1 消防水泵应采用低噪声水泵;    

2 消防水泵机组应设隔振装置;    

3 消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;    

4 消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;    

5 在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。