装置四周消防水炮的保护半径

装置高度32米,花纹钢板楼面。根据石化规,四周设置消防水炮。水炮射程60米,水炮距离装置15米,水炮70度仰角可喷射至32米,此时水平距离25米,装置宽30米。两侧水炮能保护的最大深度为10米。请问中间的10米怎么保护?中间楼层水炮无法保护的区域该如何保护?是否需要按照石化规8.6.5条设置半固定式消防竖管?是否设置消防软管?设置的话是否全面积覆盖,还是仅需要未保护区域?烦请各位大佬或同行赐教!谢谢…

suixingjie | 2025-12-03 21:14
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

大恒 2025-12-04 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

红色ID 2025-12-08 23:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种消防炮保护不到的地方,都会设置消防竖管,可以不用设施消防泵软管卷盘...消防软管卷盘大多数适用于室内小型火灾,适用于小流量低压力,石化装置的消防给水都是0.8mpa以上,消防软管卷盘承受不了,再说了装置火灾都是剧烈的,软管卷盘不适用。

如果是人员不能靠近的地方可在状态平台上设置电动消防炮。

suixingjie   回复: 红色ID2025-12-19 13:30

谢谢你的回复!可是石化规8.6.5条提出了,采用不燃烧材料封闭楼板时,应设置软管卷盘。软管卷盘也有1.6MPa的。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报