图纸上门厅这里为什么要装一樘防火卷帘门,一个楼层为一个防火分区。谢谢!

zjs | 2025-12-03 15:20
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

红色ID 2025-12-03 20:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果门厅和这边的功能区一样的话,我认为可以不需要防火卷帘和防火门

大恒 2025-12-04 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可能这里是个挑高空间  类似中庭

消防网友68723 2025-12-04 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是做为封闭楼梯间?

yujun500 2025-12-04 11:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个平面的疏散看上去是有问题的,防烟楼梯间和消防电梯前室底层应直接开外门出去,图中是通过“门厅”出去有违消防原则,这个门厅卷帘门估计是为了与下面大空间分隔开,这里的“门厅”疏散上应视为合用前室,合用前室里不允许开与疏散无关的门,所以图中这样怎么说都有违反规范的嫌疑

麦田守望者 2025-12-04 13:34  2 赞  0 踩 [回复] 举报

划分防烟分区,分隔扩大楼梯间前室

logical 2025-12-04 17:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是用于划分前室直通室外的通道。