消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

燃煤锅炉房平面布置

燃煤锅炉房可以布置在地下二层吗?

黑黑 | 2025-03-15 11:05
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

大恒 2025-03-17 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范不行的  黑体字

EHS-DL 2025-03-17 11:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016)及《锅炉房设计标准》(GB 50041),燃煤锅炉房应优先设置为‌独立建筑物‌,若必须附设在其他建筑内,应布置在首层或地下一层的靠外墙区域,并满足严格的防火分隔要求‌。禁止布置在地下二层及以下‌楼层。

关闭

关闭

手机APP下载