消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓配置问题

室外消火栓需要配置消火栓箱、水带、水枪、扳手吗,规范原文怎么说,有知道的师傅截屏谢谢

追梦的使者 | 2024-10-20 22:09
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

wetom 2024-10-21 09:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般要求工业项目配备,民建不要求。50974好像有说法,自己去查查

溜达呀 2024-10-22 00:07  2 赞  0 踩 [回复] 举报

7.3.9 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:

    1 室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪…  其它场所没有写具体要求

喧哗 2024-10-23 17:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50183  8.3.5   4有明确的室外消火栓箱配置内容,工艺设备和罐区设置可以参照。

关闭

关闭

手机APP下载