消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

溜达呀

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 关于厨房传菜梯的定义是什么?传菜梯需要进行迫降吗?
    发表评论:       传菜电梯好像没有单独列出来说明,不过它属于一个上下层的通道,火灾时会产生烟囱效应。    至少应该设置火灾前传菜梯的厢门关闭,停止运行,防止烟气流通。

    0 0 2025-10-23 22:11

  • 请问 消火栓系统喷涂红色油漆,喷淋系统喷涂黄色油漆,是否符合规范。相关依据是什么?
    发表评论: 自动喷水灭火系统:5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。消防给水及消火栓系统设计规范:12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。大部分工地都是全部涂大红漆,那种不符合国标的管道刷红后就看不出来上边的标识了。你说的喷淋管道刷黄色我也见过,很可笑…天然气管道要求就是刷黄色………

    0 0 2025-10-11 21:51

  • 请问建筑内水电井需要设置感烟探测器是采用的那条规范?
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范3.3.3 下列场所应单独划分探测区域:   1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。   2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。   3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道。   4 建筑物闷顶、夹层。电气管道井、通信管道井作为探测区域,是需要设置感烟探测器的。施工的时候电井里边都有设置感烟探测器,烟囱效应就是这些井里容易产生。

    0 0 2025-10-11 21:43

  • 【图】请问这种吕方通的,挡烟垂壁要做到顶上面嘛?
    发表评论: 需要,挡烟垂壁的作用本身就是在火灾初期把烟气控制在储烟仓,储烟仓内有排烟口及时排除烟气。这个位置设置挡烟垂壁不能阻隔烟气在水平面(格栅吊顶内)的流通,是不符合规范要求的。

    0 0 2025-10-11 21:23

  • 汽车库的防火间距
    发表评论: 汽车库有专门的规范《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》 看你的问题是 汽车库不只是单独的一座建筑?

    0 0 2025-02-10 10:37

  • 防火卷帘熔断器安装位置
    发表评论: 温控释放装置的设置位置应符合设计和产品说明书。。 看看说明书吧

    0 0 2025-01-24 14:31

  • 低压配电室可否使用二氧化碳灭火器?
    发表评论: 低压配电室可以使用二氧化碳灭火器。根据《建筑消防设施通用规范GB55036-2022》 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 二氧化碳的钢瓶上很清楚的写着可以灭E类火灾(断电、低压)

    1 1 2025-01-03 17:15

  • 一栋三层丙类厂房,如果想要将第三层改造为甲类车间,应该满足哪些要求或做哪些工作??
    发表评论: 首先你要知道,把第三层改造成甲类车间,整栋建筑的火灾危险性就是甲类。总平面布局的设置得考虑到,与周边建筑的防火间距。再就是考虑建筑的耐火等级和平面布置,防火墙的耐火极限不低于4小时…楼板、防火隔墙、多少疏散通道、防火分区的划分…还有设施总之需要做的挺多的

    2 1 2025-01-03 17:05

  • 关于企业消防安全管理人的任命要求
    发表评论: 这个问题不涉及到规范和法规… 不过一般都是一个消防安全管理人,一个管理人可以起到统筹安排。具体看公司组织架构。

    1 0 2024-12-31 09:09

  • 请问高层建筑的避难层,避难层1498平方米,除避难区外,该避难层的其他区域能否当办公用,之前设计图纸报住建局且通过(除避难区,其他区域为办公区),请问之前除避难层相关规定是如何规定的,求解。
    发表评论: 根据《建筑防火设计规范GB50016-2014》5.2.23避难层可兼做设备层。 个人认为:没有说可以办公使用,如果设置为办公场所就会让人意识到那是一个办公区域,疏散的时候不会进入。   图纸是经过审核的,建设以图纸为准。

    0 0 2024-12-23 10:01

  • 信号蝶阀报故障,检查时关闭蝶阀能报火警。请问信号蝶阀大概率是什么故障?谢谢
    发表评论: 首先,信号蝶阀是一种机械结构本身不会报故障。问题出在线路或者输入模块,关闭蝶阀后可以报监管火警说明主机到输入模块的线路没问题。就测一下模块和模块到阀门之间线路问题

    0 0 2024-12-16 11:38

  • 请问消火栓系统平时末端试水装置最大最小静压是多少?谢谢
    发表评论: 消火栓系统没有末端试水装置,在水力最不利处设置一个试验消火栓,如果你的系统设置了稳压系统,那么在试验消火栓处的静压不小于0.15Mp 

    0 0 2024-12-16 11:33

  • 湿式系统各楼层的末端试水装置必须加装压力表和排水漏斗吗?相关规范是哪条。谢谢!
    发表评论: 如果是这套湿式系统的末端试水装置,那必须有压力表和排水设施。规范依据《消防设施通用规范GB55036-2022》4.0.6 每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应具有压力显示功能,并应设置相应的排水设施。

    0 1 2024-12-16 11:25

  • 请教一下几位老师,正压送风口出口处是否应加装防火阀
    发表评论: 楼梯间的正压送风口就不需要防火阀,一般采用自垂百叶(常开)… 因为楼梯里间上下是连通的。楼梯间前室、电梯前室、避难间等正压送风口需要安装防火阀,有火情的话需要联动开启本楼层(或防火分区)和相邻上下层的防火阀。

    1 0 2024-12-14 10:53

  • 市政给水管网可以直接给23.1m高的旅馆建筑直接供水的条件
    发表评论: 6.1.12 当市政给水管网能满足生产生活和消防给水设计流量,且市政允许消防水泵直接吸水时,临时高压消防给水系统的消防水泵宜直接从市政给水管网吸水,但城镇市政消防给水设计流量宜大于建筑的室内外消防给水设计流量之和。   这个办公楼应该不属于独立的建筑吧,最好是跟周边合用一套供水就很完美了。

    0 0 2024-12-10 22:00

  • 可燃气体探测器使用寿命是多久?
    发表评论: 每个不同合格探测器都有说明书,上边会有使用年限。而且这种探测器一般都会有正规的检测公司定期对其进行测试,不能及时报警就需要更换。

    0 0 2024-12-09 23:57

  • 戊类无窗车间是否需要排烟。
    发表评论: 你这里说的条件不全,厂房内有没有人经常停留?有没有很长的疏散走道。 如果没有人经常停留且没有过长的疏散通道就不用设置排烟。根据《建筑设计防火规范GB55037-2022》8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所    10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

    0 0 2024-12-09 23:54

  • 强电井,弱电井必须使用防火门吗?有规范规定吗?
    发表评论: 是的,必须设置。根据建筑设计防火规范(2018版) 6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:    1 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。    2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。  综上所述,强、弱电井属于电缆井,必须设置防火门

    0 0 2024-12-09 23:36

  • 室内埋地消防管选择钢丝网骨架塑料复合管,可行?
    发表评论: 可以的,我工作的厂区就是用的钢丝网骨架复合管。只不过对水压有要求。 还有穿过马路要做套管保护

    0 0 2024-10-22 00:09

  • 室外消火栓配置问题
    发表评论: 7.3.9 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:    1 室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪…  其它场所没有写具体要求

    2 0 2024-10-22 00:07

积分
23
提问
0
回答
23

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 不要让所谓的稳定消磨你前进的斗志…
最新动态

关闭