信号蝶阀报故障,检查时关闭蝶阀能报火警。请问信号蝶阀大概率是什么故障?谢谢

信号蝶阀报故障,检查时关闭蝶阀能报火警。请问信号蝶阀大概率是什么故障?谢谢

阿进 | 2024-12-15 19:14
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

溜达呀 2024-12-16 11:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,信号蝶阀是一种机械结构本身不会报故障。问题出在线路或者输入模块,关闭蝶阀后可以报监管火警说明主机到输入模块的线路没问题。就测一下模块和模块到阀门之间线路问题

EHS-DL 2025-04-08 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大概率是输入模块可能被错误配置为火警信号(常开触点)而非监管信号(常闭触点),导致关闭蝶阀时触发火警而非正常监管报警‌;模块的输入参数未按信号蝶阀的开关状态(如“开阀正常,关阀报警”)设置,引发逻辑冲突‌。