消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

戊类无窗车间是否需要排烟。

大于5000m2的戊类无窗车间是否需要排烟。

范余闲 | 2024-12-09 19:09
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

溜达呀 2024-12-09 23:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这里说的条件不全,厂房内有没有人经常停留?有没有很长的疏散走道。 如果没有人经常停留且没有过长的疏散通道就不用设置排烟。

根据《建筑设计防火规范GB55037-2022》8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:

    3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所

    10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

同同不同 2024-12-10 07:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

>5000丁类要求设置,戊类没有要求的吧

潘天坤 2024-12-10 08:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一空间,中间没有防火分隔的戊类车间不需要设置排烟设施

当车间内存在无可开启外窗房间的建筑面积大于50平方米且经常有人停留或可燃物较多时,此房间需要设置排烟设施

当车间内存在无可开启外窗房间的总建筑面积大于200平方米且经常有人停留或可燃物较多时,此区域需要设置排烟设施


关闭

关闭

手机APP下载