消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问建筑内水电井需要设置感烟探测器是采用的那条规范?

请问建筑内水电井需要设置感烟探测器是采用的那条规范?

学术界冠军 | 2025-10-11 16:41
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

溜达呀 2025-10-11 21:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范

3.3.3 下列场所应单独划分探测区域:

   1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。

   2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。

   3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道。

   4 建筑物闷顶、夹层。

电气管道井、通信管道井作为探测区域,是需要设置感烟探测器的。施工的时候电井里边都有设置感烟探测器,烟囱效应就是这些井里容易产生。

石老先生 2025-10-12 15:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

6.2.2 点型火灾探测器的设置应符合下列规定:

    1 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。

条文说明:本款规定“探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器”。这里提到的“每个房间”是指一个探测区域中可相对独立的房间,包括火车卧铺车厢的封闭空间等类似场所,即使该房间的面积比一只探测器的保护面积小得多,也应设置一只探测器保护。


电井要设置探测器。水管井一般可以不设置探测器,因为其火灾危险性很小。

同同不同   回复: 石老先生2025-10-13 09:19

正解

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-10-13 10:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2025-10-13 14:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电井设,作用还是有,前提消控室有人值班。水井不用设置,无可燃物。

牛丫头消防课堂 2025-10-13 17:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范第3.3.3条和附录D


sail 2026-08-13 15:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范第 3.3.3条,水井不设。

关闭

关闭

手机APP下载