消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【问】挡水板可以用来集热吗?

陈泽平 | 2024-09-25 18:52
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

田大宝贝呀 2024-09-26 09:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017


张治福 2024-09-26 17:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是用来集热的

另图片中的使用挡水板不符合规定,做成上喷

消防网友12661 2024-09-29 15:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,在2001版自动喷水灭火系统设计规范中,挡水板就叫集热挡水板,主要用于货架内喷头上方有孔洞、缝隙的情况。

但是后来大家只要是距顶高度太高了,也会设置集热挡水板,胡乱使用,后来17版规范就明确了使用范围,如图所示的情况不再允许使用挡水板。

同同不同 2024-12-02 07:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

挡水板的作用并非集热用,规范已明确,挡水板作用为防止附近直立型喷头或空洞上侧的喷头布水对增设下垂喷头冷却保护造成其感温元件延迟动作

鱼之乐 2025-02-19 16:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‘集热罩’一词是古懂了,咱们要与时俱进哈。这东西适用在同一位置有两层及以上喷头布置的场所,挡上部水流,防止下部喷头延迟喷射。

此处应设直立型喷头,说明施工人员不懂施工规范,项目负责(经理)人也不懂规范

关闭

关闭

手机APP下载