鱼之乐
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
地下汽车库的排烟、通风合用系统合规的做法
发表评论: 设旁通管路,是个办法。谢谢指点
2025-10-29 09:08
-
【问】挡水板可以用来集热吗?
发表评论: ‘集热罩’一词是古懂了,咱们要与时俱进哈。这东西适用在同一位置有两层及以上喷头布置的场所,挡上部水流,防止下部喷头延迟喷射。此处应设直立型喷头,说明施工人员不懂施工规范,项目负责(经理)人也不懂规范
2025-02-19 16:52
-
【图】电动自行车停放充电场所安装喷淋系统
发表评论: 据了解,现在消防部门很推荐电动车充电停放场所使用喷淋装置。蓄电池燃烧不属于电气火灾类型,但考虑现场插座没有保护,线路控制的断路器是否能及时动作存疑,那现场是否需要警示一下,‘喷水灭火时人员应远离,小心触电’。
2025-02-19 16:37
-
请教各位专家,这个设计到底靠不靠谱?老建筑本来没有系统,新增独立感烟探测器,通过信号发射器传递到主机实现报警的目的。
发表评论: 老旧建筑的常态了。问靠不靠谱,我个觉得是可以接受的,但要考虑以下几点:一、该建筑哪年建成,有消防设计和备案没有?二、现在的旧房改造是否具备改造条件,是否符合‘不溯及以往’原则。三、原建筑使用性质是否发生改变,改变后应设置相应配套安全设施。四、消防改造后是否符有申请备案或承诺备案。
2025-02-19 16:22
-
地下汽车库的排烟、通风合用系统合规的做法
发表评论: 排烟系统中只有一个防烟分区时就不必须设置排烟防火阀吗?排烟防火阀是排烟系统必不可少的功能组件,为的是当火势太大,排烟失去意义时,关闭风道,防止风道成为火灾蔓延途径。同学热情很高,但讨论技术问题要先熟悉标准规范。
2025-02-19 16:00
-
地下汽车库的排烟、通风合用系统合规的做法
发表评论: 感谢支持。我有几点疑问请教:1、70℃防火阀安装在合用系统风管上,遇上排烟时不就自动关闭了吗?还怎么排烟?2、合用系统风管上安装了常闭排烟阀,平常排风时怎么打开?
2025-02-19 15:55
-
地下汽车库的排烟、通风合用系统合规的做法
发表评论: 比如您的方案是...
2025-02-19 13:54
-
是不是所有的配电室都需要安装备用照明、疏散照明和疏散指示系统
发表评论: 配电室主要考虑备用照明。当配电室长度>7m需要两个疏散出口时,应考虑增设出口指示标志,其他情况仅安装备用照明就好(有的配电室才2-3平方米,只有‘专家’才要求安装应急照明和疏散指示标志)
2025-02-19 13:43
-
请问住宅小区缺失灭火栓应该找哪个主管部门呢
发表评论: 找当地公安派出所,消防安全监管归他们
2025-02-19 11:21
-
对于废弃掉的规范,通用规范又没有明确说明的情况怎么处理呢
发表评论: 有没有可能是规范组编制工作的BUG呢
2025-02-19 11:17
-
震惊!没找到工业建筑丙类火灾危险性一二级耐火等级能在地下建几层地下室?
发表评论: 考虑到地下厂房、仓库的防火分区面积限制,地面建设比地下建设经济得多
2025-02-19 11:14
-
国家消防救援局:建筑架空层电动自行车停放充电消防安全要求
发表评论: 国家消防救援局官网查不到,是下架了?还是编造啊
2024-09-11 16:40
-
关于 剩余电流动作保护器与漏电保护器
发表评论: 剩余电流保护电器: 通过监测电流回路中的电流差值来检测漏电现象。 剩余电流保护的具体做法是让三相导线与N线一起穿过一个零序CT,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN,当设有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。漏电保护器 : 通过监测电流回路中的电压差值来检测漏电现象。 当电压差异超过设定的安全阈值时,漏电保护器会立即切断电源,以防止触电事故的发生。通常用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器! 漏电断路器 除了有漏电跳闸功能外还有过流跳闸功能;即:含漏电,过载,短路,有的还有过压保护功能;一般的漏电断路器的额定电流较大,适用于整条的线路保护。
2024-04-02 12:41
-
室内消火栓是否需要设置消防报警按钮
发表评论: 编写规范的专家们说,他们也未找到
2023-12-26 14:27
-
消火栓系统允许渗漏水率1-3%
发表评论: 现在的止回阀很多质量不好
2023-12-26 14:23
1
