消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问这种密肋梁溅水盘与顶板距离大于 300 了该怎样布置喷淋

各位大神请问这种密肋梁溅水盘与顶板距离大于 300 了该怎样布置喷淋


请写下您的回答回答

回答 | 共2个

缱绻一夏 2024-09-23 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

磊中 2024-09-24 09:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定也就是楼上的表格时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。       3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。

所以量的间距,梁的高度都要给出来才能计算到底怎样设计哦

关闭

关闭

手机APP下载