土建风道风压计算值问题
发表评论: 我咋记得不允许土建风道
2025-01-08 17:13
-
排烟阀执行机构
发表评论: 排烟阀执行机构到排烟口的距离我记得有不超过6m的要求
2024-12-17 11:30
-
防火隔墙厚度有要求吗?
发表评论: 查建筑设计防火规范最后一页的附表
2024-12-06 10:36
-
水流指示器和流量开关是同一个东西吗?
发表评论:
2024-11-13 15:31
-
灭火器配置计算
发表评论: N可以参考下表根据灭火器的最大保护距离,配置场所均匀覆盖上需要多少个点就是N,然后再Q/N算出来的就是单个点的最小配置级别
2024-11-13 15:28
-
多个防烟分区,活动式挡烟垂壁如何下降?
发表评论: 没太看懂你想说啥,按你的意思只会启动C区的挡烟垂壁以及C区的排烟口对应的风机,a区不满足触发条件,应该是按防烟分区区分的
2024-11-13 15:19
-
挡烟垂壁设置的高度对吗
发表评论: 不要纠结这个,按照规范设计不就行了
2024-11-13 15:08
-
安全出口算3个还是4个。 理由
发表评论: 三个啊,中间那个安全出口间距没有超过5m,只能算一个
2024-11-13 11:46
-
这种650mm*500mm尺寸的消火栓箱可以用吗?
发表评论: 应该是除了上述场所,这种小箱子可以使用吧
2024-11-07 14:44
-
应急照明灯可以用民用电吗
发表评论: 可以的,非集中控制系统
2024-11-07 14:01
-
挡烟垂壁设置的高度对吗
发表评论: 没啥问题,只是另一边防烟分区能保证对流吗
2024-11-07 13:45
-
商场餐饮厨房与用餐区防火
发表评论: 无明火的不用燃气只用电的不需要
2024-10-25 09:17
-
灭火器配置场所的危险等级
发表评论: 严重危险等级
2024-10-25 09:16
-
DN25管上下喷算一个喷头吗
发表评论: 符合
2024-10-23 08:55
-
排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍
发表评论: 排烟风机设计风量需要乘以1.2,风口和防烟分区风量啥的不需要,就是计算风量
2024-10-21 17:05
-
喷头布置规范
发表评论: 问题一不满足,距离结构梁450mm的话,溅水盘距离顶板要求是≥440mm。问题二也不满足规范要求,喷头安装在梁下需要满足溅水盘距离梁底75mm~150mm要求。
2024-10-21 16:50
-
楼梯间平台设置功能性房间
发表评论: 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。可能是以前遗留的设计缺陷
2024-10-08 10:25
-
机房变更使用属性后,可以拆除原机房的七氟丙烷么?
发表评论: 直接拆除
2024-10-08 10:06
-
无明火的厨房是否需要安装防火门
发表评论: 不需要哦
2024-09-30 16:17
-
请问这种密肋梁溅水盘与顶板距离大于 300 了该怎样布置喷淋