喷头布置规范

直立型上喷喷头安装距离结构梁边450mm,(结构梁高度500mm)溅水盘距离顶板100mm,安装规范吗?

直立型上喷喷头安装在梁下,(梁高550mm)溅水盘距离梁底50mm,安装规范吗?麻烦您了,回答一下

许可政 | 2024-10-18 19:08
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

缱绻一夏 2024-10-21 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题一不满足,距离结构梁450mm的话,溅水盘距离顶板要求是≥440mm。问题二也不满足规范要求,喷头安装在梁下需要满足溅水盘距离梁底75mm~150mm要求。