消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多个防烟分区,活动式挡烟垂壁如何下降?







1个楼层2个防火分区,1防火分区中多个防烟分区, 1-A烟区按手报,1-C防烟分区吹烟, 风机,疏散灯具都联动了,请问 活动式挡烟垂壁如何下降?          难道必须得同一个防烟分区中 必须2个烟感 动作时才下降吗??  




知耻也要问 | 2024-11-13 08:55
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

沉默 2024-11-13 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我加一个问题,风机启动了,排烟口怎么都开还是不开。如果都开那下降干嘛,没意义了

愿没有画完的图纸 2024-11-13 13:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、区域内自动报警系统动作,活动式挡烟垂壁应当全部下垂,挡烟垂壁的左右是防止烟气蔓延,控制在一个区域内,不下降怎么阻止烟气蔓延呢?

2、回答区的问题,首先,防排烟设计之初,应该考虑那个防烟分区着火,打开那个分区的常闭阀,如果全部打开,我们先不谈挡烟垂壁的问题,单单全部风口打开,单个风口风量能否达到要求呢?


综上,应落实联动程序,那个分区发生火灾启动那个分区排烟口,防火分区内挡烟垂壁全部落下。

沉默   回复: 愿没有画完的图纸2024-11-14 08:29

排烟口不开那启动风机不怕把排烟管道吸变形或者破裂吗?我现场检查一般会先开风口在测试风机,遇见过变形的情况

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

缱绻一夏 2024-11-13 15:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没太看懂你想说啥,按你的意思只会启动C区的挡烟垂壁以及C区的排烟口对应的风机,a区不满足触发条件,应该是按防烟分区区分的

潘天坤 2024-11-14 13:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

从规范角度来说不同防烟分区的两个报警信号不会启动排烟风机、常闭排烟口及电动挡烟垂壁

电动挡烟垂壁和排烟系统的联动逻辑要求为“同一防烟分区”

同时要注意,电动挡烟垂壁强调“应由同一防烟分区且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟探测器的报警信号作为电动挡烟垂壁的降落的联动触发信号”,其他信号非“电动挡烟垂壁的降落的联动触发信号”

关闭

关闭

手机APP下载