消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

无明火的厨房是否需要安装防火门

无名火的厨房是否需要安装防火门


@@灬灬 | 2024-09-30 12:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

缱绻一夏 2024-09-30 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要哦

周家斌 2024-09-30 18:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,《通规》

菩提树花开 2025-03-30 20:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要。


 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

4.3.10 厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。
▲ 收起条文说明
4.3.10 本条依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.2.3条第5款要求,除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗;确有困难时,可采用防火卷帘。可以在整个厨房区域设置防火隔墙,也可以在火灾危险性较大的有明火的热加工间范围内设置防火隔墙。
   对于采用电加热的无明火的敞开式、明档类厨房可以不受此限制。

关闭

关闭

手机APP下载