消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

挡烟垂壁设置的高度对吗

超60m内走道划分两个挡烟分区,层高2.8m,设计清晰高度1.4m,挡烟垂壁下底距地2.2m,求教挡烟垂壁设置的对吗

开着拖拉机 | 2024-11-07 10:42
请写下您的回答回答

回答 | 13

潘天坤 2024-11-07 13:10 00 [回复]举报

走道整体宽度是多少米?

长度53米,整体宽度不超过2.5米的走道,储烟仓厚度(烟气层厚度)0.6米看起来是没有问题的,不知道相邻防烟分区的排烟设施是否符合要求

开着拖拉机   回复: 潘天坤2024-11-07 16:21

图纸上设计清晰高度1.4m,挡烟垂壁下底2.2m,窗户有效面积按1.4m以上还是2.2m以上?

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 开着拖拉机2024-11-08 08:19

2.8米净高的走道,在1.4米以上设置自然排烟窗是有效的(走道及室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗可设置在室内净高度的1/2以上),挡烟垂壁因为清晰高度和人员疏散区域净高的原因没办法太低


0    0 [回复]举报

开着拖拉机   回复: 潘天坤2024-11-08 09:00

这样会造成储烟仓下边缘(1.4m)比挡烟垂壁下底(2.2m)低,那还怎么储烟呢,2.1m的烟是不是就跑到其他区域了?

0    0 [回复]举报

缱绻一夏 2024-11-07 13:45 00 [回复]举报

没啥问题,只是另一边防烟分区能保证对流吗

开着拖拉机   回复: 缱绻一夏2024-11-07 16:23

走道长90米,分了两个防烟分区

0    0 [回复]举报

开着拖拉机   回复: 开着拖拉机2024-11-11 10:32

这样会造成储烟仓下边缘(1.4m)比挡烟垂壁下底(2.2m)低,那还怎么储烟呢,2.1m的烟是不是就跑到其他区域了?

0    0 [回复]举报

缱绻一夏   回复: 开着拖拉机2024-11-13 15:08

不要纠结这个,按照规范设计不就行了

0    0 [回复]举报

LHH2737 2024-11-07 13:54 00 [回复]举报

可以的

净高2.8m,挡烟垂壁最小可以为离顶部0.56m,最大可以为离顶部0.7m,只要在这个限值内都对。

开着拖拉机   回复: LHH27372024-11-07 16:22

有效排烟窗面积是按1.4m以上还是2.2m以上?

0    0 [回复]举报

开着拖拉机   回复: LHH27372024-11-08 09:07

烟气低于2.2m就流向其他区域了,怎么能保证1.4m这个清晰高度和储烟仓厚度呢

0    0 [回复]举报

LHH2737   回复: 开着拖拉机2024-11-08 09:33

设计清晰高度为2.2m,但计算排烟窗面积时可从1.4m起

0    0 [回复]举报

开着拖拉机   回复: LHH27372024-11-11 10:32

设计清晰高度是1.4m吧,计算排烟窗按1.4m以上算,挡烟垂壁下沿就到2.2m,那么1.4-2.2m的排烟窗怎么排烟,低于2.2米,烟气会流向其他区域吧

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载