消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍

排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

我头发贼黑 2024-10-16 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是本身就应该标注设计值么?设计值是计算值的1.2倍。

潘天坤 2024-10-16 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公称风量在计算风压条件下不应小于计算所需风量的1.2倍(设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍)

防烟分区标注的就是计算风量,设计风量不应小于计算风量的1.2倍,如果计算排烟量放大,那么设计排烟量也得相对应放大

缱绻一夏 2024-10-21 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟风机设计风量需要乘以1.2,风口和防烟分区风量啥的不需要,就是计算风量

关闭

关闭

手机APP下载