消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水流指示器和流量开关是同一个东西吗?

水流指示器和流量开关是同一个东西吗?如果不是,它们的区别在哪里?

陈泽平 | 2024-11-13 13:17
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友44950 2024-11-13 14:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水流指示器和流量开关不是同一个东兴,水流指示器只作为报警信号,指示自喷系统具体是哪一个防火分区动作情况;而流量开关一般安装在水箱间,作为消防泵直接启动的信号,与报警系统主机没有关系。

粉底时间 2024-11-13 15:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是同一个东西,水流指示器是水流动作后给一个反馈信号(自喷系统),流量开关是在水流动作达到设定值后会连锁启泵(消火栓系统、自喷系统)

缱绻一夏 2024-11-13 15:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2024-11-13 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是,流量开关一般安装高位水箱出口,用于启泵这块,水流指示只是提示哪防火分区报警


关闭

关闭

手机APP下载