消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个高度30米的建筑,一到五层为商业,高度到20米,20米以上部分为纯酒店,所有层建筑面积均为1500平方左右。这个建筑应划分为几类高层?

一个高度30米的建筑,一到五层为商业,高度到20米,20米以上部分为纯酒店,所有层建筑面积均为1500平方左右。这个建筑应划分为几类高层?

MJY | 2021-03-03 12:37
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

大案 2021-03-03 13:48  2 赞  0 踩 [回复] 举报

一类高层公共建筑,高度大于24米,且24米以上部位任一楼层面积大于1000

窝窝头 2021-03-08 16:36  2 赞  0 踩 [回复] 举报

二类。 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)5.1.1条规定,24米以上任一层建筑面积大于1000的商店 展览等等等的才是一类高层,并没有提到酒店。

阿水丶   回复: 窝窝头2021-03-10 16:44

规范此条最后一句说的是  多种功能组合的建筑   这个是商业+酒店,故满足规范要求,应该定性为一类高层公建。

  6 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载