柴油机消防水泵的供油箱容积计算?
发表评论: 明白了,油箱最小有效容积按1.5LKW配置,但油箱内储存的燃料不应小于50%的有效容积。如果一建筑消防泵功率为30KW,火灾延续时间为2小时,供油箱最小有效容积为30*1.5=45L,但油箱内储存的燃料不应少于45*50%=22.5L。
2022-02-22 15:13
-
柴油机消防水泵的供油箱容积计算?
发表评论: 燃油箱容积(L)≥ 燃油消耗率(g * Kw/h)×柴油机标定功率×所需连续工作小时/800
2022-02-22 15:01
-
柴油机消防水泵的供油箱容积计算?
发表评论: 有大神解答下吗
2022-02-22 07:26
-
柴油机消防水泵的供油箱容积计算?
发表评论: 谢谢你的解答,你能举例说明下吗
2022-02-21 16:43
-