规范10.3.3条:干式系统、预作用系统设置的气压供水设备

干式系统、预作用系统设置的气压供水设备有容容积=4只喷头5分钟用水量+管道的充水量?是这样理解吗!

MJY | 2021-09-15 20:23
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

MJY 2021-09-16 08:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

请大神解答下!谢谢!

MJY 2021-10-21 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

求解惑

李勤 2025-11-29 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.预作用起气压管道压力很低,是为了管道渗漏报警(渗漏、补充及报警功能)

2.干式系统气压管路是依靠压力平衡干式报警阀系统侧和供水侧阀板平衡的

3.如果你说的是水箱间气压罐,他的作用是避免稳压泵频繁启动的。