大案
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
消防排烟管道经过房间的时候,经过房间的排烟管需要做什么措施吗?(1、要防火包裹?2、穿越房间隔墙处要设置280°排烟防火阀?
发表评论: 这个问题和你问的防火门的问题一样,每个包房都是独立的防火分隔单元,那设置280℃的防火阀就没有什么疑问了。
2021-03-03 13:50
-
一个高度30米的建筑,一到五层为商业,高度到20米,20米以上部分为纯酒店,所有层建筑面积均为1500平方左右。这个建筑应划分为几类高层?
发表评论: 一类高层公共建筑,高度大于24米,且24米以上部位任一楼层面积大于1000
2021-03-03 13:48
-
一类高层建筑,KTV场所所有厅、室门都是乙级防火门。那是不是每个门都要设置门磁开关和防火门监控模块,接入防火门监控系统?
发表评论: 建规5.4.9条规定了KTV的每个厅室都要做乙级防火门,5.4.9条的条文说明中解释到厅室指每个包厢,“这些房间是独立的防火分隔单元”,所以这个防火门是防火分隔单元上的门,为了保证防火单元在火灾是发挥作用,这个防火门应该是在火灾时能够自动关闭的防火门。查建规6.5.1条,“常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈功能”
2021-03-03 13:43
1
