消防备电设置

请问能否采用室外柴油发电机作为消防备电呢,如果可以,采用自带油箱室外柴油发电机直接放在室外,做必要的防护就可以吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

陈曲 2023-08-02 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除一级负荷中的特别重要场所

其它做到断电可以30s内自动互投,满足相关功率及时间,要求就可以做备电 

时间可能记错 不过不大差

同同不同 2023-08-02 13:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

发电机组置于室外,风吹日晒雨淋会造成元器件及线缆等快速老化,影响使用功能,

规范虽未明确必须置于发电机房内,但相关规定基本都是针对机房的,

建议设置机房,并设置储油间及防流散设施。

南明离火   回复: 同同不同2023-08-03 08:36

有点道理

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-02 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。有室外型柴发。

李勤 2026-09-02 14:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

柴油发电机可以作为消防备电,如果你直接放在室外风吹雨淋,影响使用寿命、降低可靠性。消防设备赢房子2小时隔墙的设备间