二公子二公子
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
建筑吊顶内超过多少应增加消防感烟探测器?相关的规范文件是什么?
发表评论:
2024-12-17 09:26
-
某单位室内消火栓接出管线(采取防冻措施)至室外贴墙面增加消火栓栓头,用于室外灭火的消火栓,此做法有什么问题。
发表评论: 个人理解:这个可以定义室内消火栓外置,用于保护建筑及防止周边火灾蔓延,文物建筑设计比较常见,但不能定义为室外消火栓。
2024-12-17 09:21
-
消防控制室设置距离建筑物不应超过多少米?
发表评论: 消防控制室可设置在建筑内一层或者地下一层,建筑耐火等级不低于二级,要是分开设置的话,就看建筑物和消防控制室耐火等级,然后查一下建规要求就可以
2024-12-17 09:17
-
二消改造时改造单位安装报警设备乱安装是否违法
发表评论: 违法算不上,但是得让名称改过来。
2024-02-22 15:40
-
连廊两端是否要加装防火门
发表评论: 图纸设计,并且已经经过图审,建议最好是按图施工。
2023-08-01 09:39
-
儿童室外活动场地属于儿童活动场所吗?
发表评论: 属于,设置在顶层这个也属于建筑内,主要是需要考虑安全疏散,对楼梯间有要求。
2023-07-28 16:20
-
关于联动测试
发表评论: 这种情况就比较尴尬,举牌的意见很重要,不过要整改也是和小区管理单位对接。
2023-07-28 16:10
-
关于联动测试
发表评论: 一般针对这种,原有系统进行保留,不做变动,因为现在很多按照现有规范满足不了,个人建议,你可以参考一下。
2023-07-28 15:39
-
消火栓系统
发表评论: 规范里面明确要求设置低压压力开关
2023-07-27 14:48
-
消防的报告模板
发表评论: 这个就是根据你们那边政策,小蜜蜂系统市政府外包服务系统,就看你们那边有没有使用,我这边是陕西的
2023-07-27 14:45
-
关于联动测试
发表评论: 以前已经通过验收的,沿用原有系统。
2023-07-27 14:38
-
地下室消火栓支管可以采用DN80管带2个消防箱吗?箱体都是单栓
发表评论: 消火栓支管出来只能带一个消火栓,不然无法保证出水流量。
2023-07-27 09:38
-
人防区域管道连接方式
发表评论: 穿墙部位预留孔洞,套管,连接方式根据管径进行确定
2023-07-27 09:32
-
消火栓系统
发表评论: 这个不可以,两个的作用不同。
2023-07-27 09:27
-
楼顶天台属于避难场所吗
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第5.5.13A
2023-07-27 09:24
-
消防的报告模板
发表评论: 现在统一采用小蜜蜂系统。
2023-07-27 09:19
-
关于联动测试
发表评论: 老旧小区按照13年以前消防规范进行验收的,这个可以有。
2023-07-27 09:16
-
设不设室内消火栓
发表评论: 建筑体积超过5000m³,必须设置
2023-07-26 16:20
-
室内消火栓什么情况必须要设置消火栓按钮?
发表评论: 室内消火栓配套设备,箱内必须设置
2023-07-26 16:17
-
二次装修改造可以自行新增楼梯前室吗?
发表评论: 建筑物的使用功能不能随意改变,如果确实需要更改,要征得原设计单位的同意或者相同资质的单位的同意,在设计校核满足承载力及消防规范要求的情况下才能变更,需要报审。
2023-07-26 16:15
