地下室消火栓支管可以采用DN80管带2个消防箱吗?箱体都是单栓

地下室为中危二级,一般设计的都是DN65带1个消防箱,但是很多支管感觉就很浪费和多余,是否可以采用DN80管,带2个单栓消防箱,有没有相关规范支撑?烦请各位大神解答

love | 2023-07-20 16:28
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

同同不同 2023-07-20 21:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,竖管流量应经过计算,计算小于100mm仍应采用100mm

love   回复: 同同不同2023-07-27 09:16

消火栓支管属于竖管吗?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

二公子二公子 2023-07-21 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,主管最小DN100,支管DN65D带一套消火栓,主管可设置环网

love   回复: 二公子二公子2023-07-27 09:15

但是这个不是主管啊,只是消火栓支管啊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

二公子二公子   回复: love2023-07-27 09:38

消火栓支管出来只能带一个消火栓,不然无法保证出水流量。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报