单层建筑的商店10000平米的疏散宽度

一万平米的单层超市购物,人员密度0.43,疏散宽度0.75。疏散总宽度310米,这得怎么实现?或者安全出口算大多几个

小黑13218525821 | 2022-09-24 10:32
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

雪 2022-09-26 18:43  4 赞  0 踩 [回复] 举报

二级耐火等级百人宽取0.65,疏散总宽度为27.95米;

三级耐火等级百人宽取0.75,疏散总宽度为32.25米,不是310米。

aalwbw 2022-11-08 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼上说的对,另外每个安全出口的净宽不应小于1.4米,除法计算。

张牙舞爪的张 2022-11-18 01:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大于等于3000平米取下限,小于3000平米取上限。该商店一万平米,人员密度应该取0.43。根据人员密度算出该层设计人数为4300人,再根据百人疏散宽度取0.65(耐火等级三级取0.75)得出27.95米,且每个出口宽度大于等于1.4米。

一对麻辣小龙虾 2022-12-28 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你算得对吗

北洼 2023-10-17 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10000*0.43*0.75/100=32.25m