关于大厅室疏散距离
发表评论: 室内距安全出口不应大于30米,有自喷加百分25%,实在有困难时,可以布置一个不大于10米的走道。走道有自喷也加25%30*1.25=37.5+(10*1.25)=50
2022-09-23 00:00
-
单层厂房、仓库内局部设置2层,防火设计是按照单层还是多层
发表评论: 民用建筑是有的,厂房仓库未见过不算层数的规范
2022-09-22 23:51
-
消防洒水软管应设置在吊顶内,这里的吊顶指的是封闭吊顶还是也能用格栅吊顶?
发表评论: 轻危险和中危险1级才能用软管有吊顶如果是全封就是用下垂的。只能格栅吊顶能适用软管
2022-09-22 23:25
-
灭火器计算问题
发表评论: 我只帮你算用几具K系数取11*(50*50)/50=5050/3=16.6666666717具
2022-09-22 23:19
-
甲类中间仓库可以设置在多层或高层厂房中吗?
发表评论: 规范上说把易燃易爆放在最外一层靠外墙,多层厂房要是放在一层,要是发生火灾楼上操作人员逃生有没有困难?
2022-09-22 22:37
-
消防救援窗口是否是高层才设置
发表评论: 这个标识是告诉救援人员可供人员通行进入的