单层厂房、仓库内局部设置2层,防火设计是按照单层还是多层

单层厂房、仓库内局部2层,建筑防火设计是按照单层还是多层,有相关条文要求吗

消防网友9741 | 2022-09-22 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

小黑13218525821 2022-09-22 23:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑是有的,厂房仓库未见过不算层数的规范

消防网友9741 2023-06-11 21:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此问题已经解决,按照单层建筑进行相关设计,相关建议如下:

回复:
1.根据《建筑设计防火规范GB5006-2014(2018)》相关条款约定,没有明确规定单层厂房、仓库内局部2层是单层建筑,按照表3.3.2条丁类仓库一二级多层建筑,其防火分区建筑面积为≤1500m2,或设置自动灭火系统,防火分区建筑面积可增加1.0倍,但是在《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答》第11条中说明:

丁类仓库火灾危险性较小,建议可参考江苏省相关条款;