集中电源,怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
发表评论: 有市电检测线,接各楼层照明箱(集中电源所带区域)
2025-02-10 10:32
-
建筑是否需要设置自喷的问题
发表评论: 参考商业服务网点设计,不需要设置,但后期隔墙不能打通。
2024-04-07 16:51
-
一个风管可以带两个风机吗
发表评论: 需要补风,因为影院影厅门是甲级防火门,属密闭空间,参浙江消防技术指南
2024-02-01 12:00
-
板块停了,那现在各种规范在哪里找喃?
发表评论: 同意会员费。
2023-12-28 17:27
-
单层建筑的商店10000平米的疏散宽度
发表评论: 10000*0.43*0.75/100=32.25m
2023-10-17 10:31
-
防火卷帘宽度能否计入疏散宽度
发表评论: 不可以,但你可以把眷恋改成隔墙设防火门借用(30%),并满足整层疏散总宽度满足要求。
2023-10-17 10:23
-
医院和台球厅可以共防火分区,平面共用楼梯吗?
发表评论: 台球厅的疏散宽度是按哪个套?是按0.5人/m2还是直接核定人数?
2023-10-17 10:15
-
地下房间的补风设置
发表评论: 你是哪个地区的项止,房间有无防火门;不需要补风,规范说了大于500方设补风,走道公区看没有没大于500方,没有也不需要补。
2023-10-10 14:06
-
电源监控、电气火灾和防火门监控系统的设置条件
发表评论: 民用建筑电气设计标准 GB51348-201913.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统;建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.2.7 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: 1 建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库); 2 一类高层民用建筑; 3 座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m² 的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑; 4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.5.1 防火门的设置应符合下列规定: 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
2023-08-04 10:57
-
有顶步行街内小于300方的商铺,各商铺之间的防火隔墙上能不能用防火卷帘代替?或局部开口用防火卷帘代替?
发表评论: 这条没有明确不能防火卷代替啊?
2021-04-15 08:44
-
有顶步行街内小于300方的商铺,各商铺之间的防火隔墙上能不能用防火卷帘代替?或局部开口用防火卷帘代替?
发表评论: 规范上哪里有没有明确的依据?,我就是找至依据说不能用
2021-04-13 11:13