地下房间的补风设置

地下无窗房间大于50平米需要做机械排烟,机械补风需要每个房间都设口吗,还是在走道设置就行了

消防网友62117 | 2023-10-09 17:08
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

阳明心 2023-10-10 08:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

房间内经常有人停留或可燃物很多吗,如果房间与走道有门分隔的,那应该每个设排烟口房间都要设补风口。

北洼 2023-10-10 14:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你是哪个地区的项止,房间有无防火门;不需要补风,规范说了大于500方设补风,走道公区看没有没大于500方,没有也不需要补。

潘天坤   回复: 北洼2024-07-16 23:17

地上大于500平方米的房间,没有提到地下

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

whale 2023-10-11 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我在河南地区做设计,之前和这边的审图沟通过"每个房间都要设置补风口"。各个地区可能有差异,建议咨询项目所在地审图

潘天坤 2024-06-20 00:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下室设置排烟的场所,要设置补风设施

建筑面积大于50平方米的无可开启外窗且可燃物较多或经常有人停留的房间,需要设置排烟设施,这种情况无法通过走道排烟

这种情况每间房间设置满足规范要求的机械排烟,然后挺多人认为小房间可以通过非防火门到公共区域(例如走道)进行补风,如果走道补风满足要求可以这样子设置,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准

上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑