消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

风管穿排烟机房是否做防火包裹?

规范明确穿越防火隔墙、防火墙和防爆墙需做防火加强措施,就是做防火包裹,排烟风机房风管穿风机房隔墙到防火分区是否做防火包裹?

如需要做,风机房内的风管距离短,根本无法满足2米范围内做防火包裹。

消防网友62933 | 2021-11-25 09:34
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2021-11-25 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我没有明白本示例所说的防火包裹是什么。没有防火包裹难道是裸露的金属或非金属风管吗?排烟管道都有耐火极限要求,裸风管是没有办法达到要求的,都需要设置防火包裹。

消防网友62933 2021-11-25 10:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

刘老师,你好,穿风机房墙体的镀锌铁皮风管,风机房内由于空间小,风管根本无法达到距离墙体2米范围内做防火包裹,一般风管进风机房1米左右就接风机了。

刘丽波   回复: 消防网友629332021-11-25 11:50

防火阀两侧2米内防火包裹是指平时通风管道。排烟管道必须做防火包裹达到耐火极限要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友21468   回复: 刘丽波2022-01-17 09:42

空调新风管道的设计有设计带铝箔保温B1级的;穿越防火隔墙、防火墙时还需要进行防火保护措施吗?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

GANSTER   回复: 消防网友629332022-02-10 16:30

不到2米的风管,那就是全包裹了呗。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载